Post By:2024/4/2 14:26:23
近日,在中梁拾光漫城業主開放日活動期間,半島驗房團查驗了一處精裝房,共發現近50處問題,主要集中在地板鋪設、門窗工程、瓷磚空鼓等方面。另外,新房還有[color=#000000]等電位線檢測不通、地線未接、電源線未套管等嚴重的安全隱患,需要及時報修。[/color]
[b]地板局部軟塌不牢固,門窗問題不少[/b]
驗房師指出,三個臥室木地板均有局部軟塌不牢固的情況。記者注意到,多個位置經驗房師踩踏,地板很明顯上下活動。其中,主臥室門后、西南側和北側木地板軟塌不牢固;北臥室西側木地板軟塌不牢固,還有破損痕跡;次臥南側木地板軟塌不牢固。
驗房師表示地板局部鋪設軟塌不牢固,不符合規范,一般問題都出現在自流平這道工序上。除此之外,踢腳線與墻面之間局部閃縫是這處精裝房的共性問題。
“門窗方面,問題也真不少!彬灧繋煱l(fā)現入戶門門框與木套間閃縫未密封;廚房窗戶扇關不嚴,窗框打膠不嚴;主衛淋浴間推拉門不順暢。另外室內多個門扇有關閉不嚴的問題。
[img]/tp/2024/0402/1425278227.jpg[/img]
(主臥窗戶扇關不嚴)
[b]廚房、衛生間瓷磚空鼓較多,有破損現象[/b]
對于精裝房來說,瓷磚鋪貼情況是整個驗房過程的重中之重!皬N房和衛生間瓷磚空鼓不少,廚房部分墻面磚還有破損問題。”驗房師稱,經用響鼓錘檢查,廚房和兩個衛生間的空鼓磚數量超過10處。另外,主臥室窗戶臺石材有空鼓,陽臺地面磚和過門石也有多處空鼓。
[img]/tp/2024/0402/1426036253.jpg[/img]
(衛生間多處瓷磚空鼓)
驗房師建議空鼓磚最好集中進行維修!翱展拇纱u如果長期不修容易慢慢開裂甚至脫落,后果比較嚴重。”驗房師稱,一般來說小面積邊角空鼓可以采用開縫注漿的方式進行維修,如果是大面積空鼓的話只能是將磚拆下來,重新抹水泥砂漿,然后再粘貼好,在維修時一定要注意避免破壞防水層。
[b]等電位線檢測不通,地線未接有隱患[/b]
驗房師發現這處精裝房有幾處安全隱患。“主客衛淋浴器金屬底座等電位線檢測不通。”驗房師稱,按照要求等電位線必須要連接到暖氣片的金屬部件上,接上等電位線,能降低暖氣片電擊傷害風險,否則就起不到這樣的作用。
在對強電箱體進行檢查時,驗房師發現地線未接,漏電保護器空格處缺護蓋!拔唇拥鼐,這同樣是件十分危險的事情。后期業主在用電過程中,如果發生短路的話,漏電保護器不會跳閘!彬灧繋熣f。
另外,新房還有地暖分水器沒有分路標識,廚房排水管倒坡,光纖信息箱電源線未套管,洗漱間水盆下防水鋁箔紙破損等隱患,驗房師建議及時報修。
[img]/tp/2024/0402/1426119257.jpg[/img]
(電源線未套管保護)