查看:6723     * 貼子主題:魯信長春花園六樓供熱閥故障,樓下被水泡 東億供熱:深表同情但是…

靚妹:沒打傘的毛毛



積分:1283
注冊:2020-03-02
溝通:
Post By:2022/1/26 16:45:46
[size=4]市民李女士在魯信長春花園小區有處房子常年出租,具體交由小區附近的中介機構打理。去年12月29日,中介給李女士打去電話,帶人看房時發現房子被水泡了,疑與前幾日樓上熱力閥門熱水外溢有關。之后,李女士和小區物業幾經聯系供熱單位,終于在1月24日有人去李女士房子查看了。但供熱單位東億供熱表示,李女士家的損失不應歸供熱單位負責。[/size]
[b]房子欲出租發現被水泡[/b] [size=4]外地在青工作的齊先生在嶗山區工作,去年底想在魯信長春花園尋一處房子租住,去年12月29日,中介顧問給他推薦了李女士家的房源。此房無論是面積、戶型、朝向等均符合齊先生的要求,經過中介的描述,齊先生讓中介帶他去實地看一下,然后就簽約。[/size]
[img]/tp/2022/0126/1645104727.jpg[/img]
[color=#A9A9A9]李女士看到自己家的天花板感到很無奈[/color]
[size=4]當他們打開門之后立刻傻眼了,頭頂的白色天花板上有一圈圈泛黃的痕跡,腳底下的純實木地板被泡得鼓了起來——房子進水了!齊先生只能遺憾地放棄了,中介顧問在說抱歉的同時,將情況立刻報告房主李女士。[/size]
[img]/tp/2022/0126/1645181730.jpg[/img]
[color=#A9A9A9]被水泡過后的地板[/color]
[size=4]李女士得到消息后,馬上趕到魯信長春花園。經過了解得知,在12月24日晚六點半左右自己房子樓上六樓的管道井內供熱管道爆裂導致熱水噴出。據鄰居描述,當時熱水呈柱狀噴出,601戶都不敢去開自己家門。熱水溢出還導致該樓的電梯當晚停擺。從601戶旁邊的管道井的積水下滲,導致了李女士的501戶家里出現了開頭的一幕。記者在現場看到,即使一個月過去了,501戶家的管道井口被水淹后泡過的痕跡依然很重。[/size]
[size=4]“暖氣也辦理了正常停暖手續,出現漏水后供熱公司不應該第一時間通知我們嗎?我的房子因為漏水導致的損失是不是也應該由供熱公司賠付?”,李女士說道。李女士小區物業在第一時間將電梯修復,接到李女士的問題反映后,也協助李女士聯系東億供熱,“給他們(東億供熱)打了幾次電話,想約他們過來,一直沒來”,小區物業一位經理說道。[/size]
[size=4]李女士通過各種渠道反映自己的問題后,終于在1月24日,東億供熱派人去她的房子查看了一下情況并詢問了她的訴求。[/size]
[b]東億供熱:樓下損失與己方無關[/b] [size=4]記者通過電話聯系東億供熱,該公司客戶服務部副部長趙女士給記者通過電話做了回復,據她講,六樓的熱水外溢是由供熱閥銹蝕導致的,魯信長春花園是2005年建成的小區,根據當時的相關政策,小區的供熱管網相關配套由開發建設單位配套。602戶的供熱閥門處熱水外溢,601戶因曾重新鋪設過自家室內地暖線路,在管道井內曾打過洞,當時并未封堵,后來才把預留口做了處理。[/size]
[img]/tp/2022/0126/1645249737.jpg[/img]
[color=#A9A9A9]當時熱水就是從六樓這個管道井里噴出[/color]
[size=4]對于樓下501戶,公司也派專人去實地查看過,[b]對于該戶遇到的問題深表理解和同情[/b],但是從目前的情況初步判斷來看,501戶的[b]損失不應歸供熱公司負責,這個問題應與樓上的鄰居協商解決。[/b][/size]
[b]律師:李女士可同時向雙方索賠[/b] [size=4]對于李女士遇到的問題,記者咨詢了山東誠功律師事務所合伙人王琎律師。王律師在聽到情況陳述后表示,根據《民法典》第二百八十七條:[b]“業主對建設單位、物業服務企業或者其他管理人以及其他業主侵害自己合法權益的行為,有權請求其承擔民事責任”[/b]之規定,如果是因供熱管道老化失修,造成六樓管道爆裂,[b]六樓損失可以向供熱部門要求索賠,五樓業主的損失可以同時要求六樓業主和供熱公司對其損失承擔賠償責任。[/b][/size]