[b][size=4][color=#000000]山東省新冠肺炎疫情應急響應期間公共場所和[/color][/size][/b][b][size=4][color=#000000]工作場所空調通風系統使用指引[/color][/size][/b]
[color=#000000]新冠肺炎流行期間,為保證公共場所和工作場所安全合理使用空調通風系統,預防和減少新冠肺炎傳播風險,特制定本指引。[/color]
[b][size=5]一、啟用原則[/size][/b]
[color=#000000](一)各公共場所和工作場所管理單位應了解所用空調通風系統的類型、新風來源和送風范圍等情況,[/color][color=#be1606][b]對空調通風系統的類型、供風范圍等情況不清楚的,不得使用[/color][/b][color=#000000]。[/color]
[color=#000000][/color][color=#000000](二)空調通風系統在啟用前應進行清洗、消毒。[/color][color=#000000](三)公共場所和工作場所優先使用通風或電風扇、分[color=#000000]體式空調進行降溫,空調送風溫度調控[/color][/color][b][color=#be1606]建議不低于26℃[/color][/b][color=#000000],有特殊要求的場所除外。[/color]
[b][size=5]二、啟用要求[/size][/b]
[b][/b][b][color=#be1606](一)分體式空調系統[/color][/b][color=#000000]包括柜式、壁掛式、窗式、吊頂式、多聯機等類型。啟用時應注意定時通風。 [/color]
[b][color=#be1606](二)集中空調通風系統 [/color][/b][color=#000000]1.無回風的空調通風系統,主要包括全新風式和“風機盤管+新風”“多聯機+新風”等空調系統。啟用時確保新風來源清潔。[/color][color=#000000]2.有回風的空調通風系統,包括無新風的全封閉式空調系統和有新風的混合式空調系統兩種。啟用前建議更新或加裝新風系統,以全新風系統投入運行;或在回風口加裝高效過濾器或消毒裝置,并將新風量和換氣次數調至最大。[/color]
[b][size=5]三、管理要求[/size][/b]
[b][/b][color=#000000](一)各公共場所和工作場所管理單位應加強對空調的日常管理和維護。[/color]
[color=#000000](二)集中空調通風系統的空調風管、風機盤管、冷凝水盤、空調制冷機組等部位,應按照《公共場所集中空調通風系統清洗消毒規范》(WS/T 396-2012)的要求,[/color][b][color=#be1606]定期清洗、消毒[/color][/b][color=#000000]。[/color]
[color=#000000](三)空調通風系統的[/color][b][color=#be1606]風口、過濾網、過濾器等非金屬部件的消毒[/color][/b][color=#000000],可使用250~500mg/L 含氯(溴)或二氧化氯消毒液,進行噴灑、浸泡或擦拭,作用 10~30min;金屬部件建議優先選用季銨鹽類消毒劑。[/color]
[color=#000000](四)對于大中型建筑封閉公共場所應定期檢查下水管道、空氣處理裝置水封、衛生間地漏以及空調機組凝結水排水管等的U型管,防止缺水;廁所、污物間等的排風系統,應全部投入運行。[/color]
[color=#000000](五)應強化個人健康監測,落實好人員進門測溫、查驗健康碼等措施,人員流動較多的場所內要做好個人防護。[/color]
[b][size=5]四、疫情防控措施[/size][/b]
[b][/b][color=#000000]當公共場所和工作場所出現新冠肺炎疑似病例、確診病例、無癥狀感染者時,應立即停止使用空調通風系統。在疾控機構的指導下,對空調通風系統進行清洗和消毒處理,經衛生學評價合格后方可重新啟用。[/color]