靚妹:今年底前后



積分:25
注冊:2019-01-03
溝通:
Post By:2019/1/3 16:43:39
[color=#333333]1,即墨中交中央公元二期已交房兩年，東大門地下車庫出入口正對人行道和綠化帶,車輛出入非常不方便,車輛出入視野遮擋,看不到營流路雙向過來的車輛,營流路為雙向8車道,車輛多而且速度快,容易發生事故,存在很大的安全隱患,交房的時候就說修改綠化帶,現在兩年過去了,還是沒有改變,不知道相關部門怎么想的,難道出了事故,才能引起重視嗎?[/color]
[color=#333333]2,還有今年的供暖問題,熱力公司安轉了后臺可以控制的電磁閥,限制熱流量,給業主家里安裝溫控器顯示的溫度比實際溫度高,溫控器顯示18度后,熱力公司就限制流量了,但實際溫度達不到,臥室溫度只有14-15度,這樣熱力公司不負責,限制流量沒問題,但也不能是達到最低溫度就控制了,供暖費是按照面積來交的,控制流量怎么不按照流量來收費,收費按照高的來,供暖卻按照最低溫度,這樣容易引起糾紛,小區很多業主都要去上訪,希望相關部門督促熱力公司拆除限流閥或者提升溫度。謝謝 [/color]
靚妹:van665135



積分:153
注冊:2018-12-08
溝通:
Post By:2019/1/5 8:09:05
樓主,我是一期的,我們之前車庫出入口也是那樣,后來也改了,你們就直接找物業行了,都是一個物業,應該就給改了。你們二期供暖跟我們一期都是一樣的,溫度低的話,進水溫度低的話就是負一變熱站那里的問題,下去看看上面的進水溫度就行,回水不熱是循環的問題,那個閥門我前些日子政務網反映過,他們給的答復是現在那個閥門不會根據溫度關閉,會每隔45分鐘開啟一次,限流閥估計拆不了,你們只能從循環水的壓力還有進水水溫入手了,再就是看看管道過濾器的問題。
靚妹:king478



積分:6809
注冊:2012-04-11
溝通:
Post By:2019/1/7 19:00:49
俺是中交F區,進水熱,回水一直是涼的,怎么修也修不好,找熱力達,人家說小區沒驗收,不歸他們管,有事找物業,可是物業什么都不會。。。中交這一戰,在即墨是真臭名聲了,三期臥室的小窗,看著就來氣。